电缆故障查找仪介绍以及使用方法?

2024-05-14

1. 电缆故障查找仪介绍以及使用方法?

电缆故障查找仪是一套综合性的电缆故障探测仪器。能对电缆的高阻闪络故障,高低阻性的接地,短路和电缆的断线,接触不良等故障进行测试,若配备声测法定点 仪,可准确测定故障点的精确位置。特别适用于测试各种型号、不同等级电压的电力电缆及通信电缆。采用多种故障探测方式,计算机技术及特殊性电子技术。武高电测有设备。
推荐型号:WD-A20电缆故障测试仪
使用方法:
操作人员可从屏幕上几组电缆故障波形中,挑选出一个最便于分析判断的电缆故障反射波形。轻松得到故障点的距离量!         
省去繁杂的参数设置和反复的冲击高压闪络时间。        
省去笨重的中压延弧装置,简化测试手段,给用户提供了更为简捷的故障波形判断方法。

电缆故障查找仪介绍以及使用方法?

2. 电缆故障查找仪是什么?

电缆故障查找仪是一种专门针对电缆故障查找的一类仪器即电缆故障测试仪,电缆故障查找仪有以下特点:
1、可测试各种不同电压等级、不同截面、不同介质及各种材质的电力电缆的各类故障,包括:开路、短路、低阻、高阻泄漏、高阻闪络性故障。
2、可测试铁路通信控制电缆、路灯电缆、机场信号电缆的各类故障。
3、可测量长度已知的任何电缆中电波传播的速度。
4、可测试电缆走向及埋设深度。武高电测有多款电缆故障测试仪。

3. 电缆故障查找仪的用途

电缆故障查找仪的用途
电缆故障测试仪是一个很全面的电缆故障测试他能通过一些检测方法来检测电缆故障。 能解决频闪和电路短路的问题,并能解决电缆线路的问题。 同时,还可以测试相关的电缆路径,电缆埋在地下的深度,并进行无线电波测量速度,然后检查电缆长度等。 还可以建立记录的电缆档案,方便以后机器的正常维护和管理。
这个仪器探测故障的方法有很多,它采用了很多的探测形式,同时还运用了我国现在的gao端前沿的电子信息科技企业技术创新成果。电缆故障测试仪它将我们自己现在社会发展很前沿的计算机管理科学教育技术与科学家通过研究工作多年的微电子技术教学相结合起来,这样结合组装发展空间设计的机器学习能够更加具有一种非常高的智能化,它可以不需要人工的操作,只需要人工后台控制就可以进行一些相关的很多操作。
它的各种功能都很齐全,可以为用户进行quan方位的故障检测,对于一个故障测试你说它的使用范围应该很大,可以适用于所有情况会更方便。对普通人的有线电视设备进行故障排除。像这样的故障测试仪有这样的特点。它可以进行故障排除在广泛的应用,具有准确的测试结果,并由于其简单的操作,所以非常方便使用人员操作,简单方便。

电缆故障查找仪的用途

4. 电缆故障查找仪的用途

电缆故障查找仪配合使用可以快速准确地找到各种电缆的故障点,适用于广大厂矿企业、冶金、石化系统、电厂、机场、铁路和供电等部门。免费咨询:400-0456-009
WD-2132电缆寻迹及故障定位仪装置广泛应用于35KV以下各种不同截面的铝芯、铜芯电力电缆、高频同轴电缆及市话电缆的低阻、短路、开路及各种高阻故障的探测,是保障安全供电的必备设备和电缆生产、维护工作者的得力助手。
电力电缆故障查找仪由电力电缆故障测试仪主机、电缆故障定位仪、电缆路径仪三个主要 部分组成。电缆故障测试仪主机用于测量电缆故障故障性质,全长及电缆故障点距测试端的大致位置。电缆故障定点仪是在电缆故障测试仪主机确定电缆故障点的大 致位置的基础上来确定电缆故障点的精确位置。对于未知走向的埋地电缆,需使用路径仪来确定电缆的地下走向。电力电缆故障进行测试的基本方法是通过对故障电 力电缆施加高压脉冲,在电缆故障点处产生击穿,电缆故障击穿点放电的同时对外产生电磁波并同时发出声音。
弧反射法(二次脉冲法)在电缆故障定位中的应用的工作原理:首先使用一定电压等级、一定能量的高压脉冲在电缆的测试端施加给故障电缆,让电缆的高阻故 障点发生击穿燃弧。同时,在测试端加入测量用的低压脉冲,测量脉冲到达电缆的高阻故障点时,遇到电弧,在电弧的表面发生反射。由于燃弧时,高阻故障变成了 瞬间的短路故障,低压测量脉冲将发生明显的阻抗特征变化,使得闪络测量的波形变为低压脉冲短路波形,使得波形判别特别简单清晰。这就是我们称之为的“二次 脉冲法”。接收到的低压脉冲反射波形相当于一个线芯对地完全短路的波形。将释放高压脉冲时与未释放高压脉冲时所得到的低压脉冲波形进行叠加,2个波形会有 一个发散点,这发散点就是故障点的反射波形点。这种方法把低压脉冲法和高压闪络技术结合在一起,使测试人员更容易判断出故障点的位置。与传统的测试方法相 比,二次脉冲法的先进之处,是将冲击高压闪络法中的复杂波形简化为最简单的低压脉冲短路故障波形,所以判读极为简单,可准确标定故障距离。

5. 使用电缆故障测试仪时如何找出电缆故障点?

‍‍当交流电流在导体中流过时,将会在导体周围产生交变的磁场,并且该磁场的磁力线都是以该导体为同轴的。此时如果将一电磁线圈放入该磁场中,线圈的两端就会产生感应电压。移动感应线圈,当线圈的方向与磁力线方向相同时,线圈两端产生的感应电压将会最大。也就是说,当线圈方向与导体方向垂直时,感应电压最大;当线圈方向与导体方向平行时,感应电压最小。由此我们就得到了“最大信号法”来探寻埋地电缆的轨迹,利用接收线圈的45°法则可以测出地下线缆的埋深。 如果一埋地电缆发生接地故障,我们可以利用电位差法找出故障点。方法是在故障电缆的测试点与地之间加上测试电压,那么在电缆的入地点周围将会形成以入地点为同心的分布电场。该电场中半径相同的任意点之间不存在电位差,但半径不同的任意两点间却存在电位差,而且当两点间距固定时,两点离中心越近电位差越强。随着电力、能源行业的发展,各种电缆越来越多地运用到生产生活的各个领域,而且一般都埋入地下,当电缆发生故障后,如何快速准确的查找故障点,尽快恢复供电,是长期困扰我们的难题。长期以来,人们对于电缆故障的认识往往是高压和低压电缆混淆在一起的,认为都是电缆,只要电缆发生故障以后,不管是高压电缆还是低压电缆,都采用传统的高压冲击"闪络法"来测试故障。这种方法(习惯上叫做"冲闪法")一直沿用到现在,而且已被大家认可,到目前为止,无论国内外的产品都是按照这个原理生产的。

‍‍

使用电缆故障测试仪时如何找出电缆故障点?

6. 电缆故障的查找方法

对于直接短路或断线故障用万用表可直接测量判断;对于非直接短路和接地故障,用兆欧表遥测芯线间绝缘电阻或芯线对地绝缘电阻,根据其阻值可判断故障类型。1、零电位法零电位法也就是电位比较法,它适应于长度较短的电缆芯线对地故障,应用此方法测量简便精确,不需要精密仪器和复杂计算。测量原理如下:将电缆故障芯线与等长的比较导线并联,在b、c两端加电压VE时,相当于在两个并联的均匀电阻丝两端接了电源,此时,一条电阻丝上的任何一点和另一条电阻丝上的对应点之间的电位差必然为零,反之,电位差为零的两点必然是对应点。因为微伏表的负极接地,与电缆故障点等电位,所以,当微伏表的正极在比较导线上移动至指示值为零时的点与故障点等电位,即故障点的对应点。S为单相闸刀开关,E为6E蓄电池或4节1号干电池,G为直流微伏表,测量步骤如下:1)先在b和c相芯线上接上电池E,再在地面上敷设一根与故障电缆长度相等的比较导线S,该导线要用裸铜线或裸铝线,其截面应相等,不能有中间接头。2)将微伏表的负极接地,正极接一根较长的软导线,导线另一端要求在敷设的比较导线上滑动时能充分接触。3)合上闸刀开关S,将软导线的端头在比较导线上滑动,当微伏表指示为零时的位置即为电缆故障点的位置。2、电桥法电桥法就是用双臂电桥测出电缆芯线的直流电阻值,再准确测量电缆实际长度,按照电缆长度与电阻的正比例关系,计算出故障点。该方法对于电缆芯线间直接短路或短路点接触电阻小于1Ω的故障,判断误差一般不大于3m,对于故障点接触电阻大于1Ω的故障,可采用加高电压烧穿的方法使电阻降至1Ω以下,再按此方法测量。测量电路时,首先测出芯线a与b之间的电阻R1,R1=2RX+R其中RX为a相或b相至故障点的一相电阻值,只为短接点的接触电阻。再就电桥移到电缆的另一端,测出a1与b1芯线间的直流电阻值R2,则R2=2R(L-X) R,R(L-X)为a1相或b1相芯线至故障点的一相电阻值。测完R1与R2后,再按图3所示电路将b1与c1短路,测出b、c两相芯线间的直流电阻值,则该组织的1/2为每相芯线的电阻值,用RL表示,RL=RX R(L-X),由此可得出故障点的接触电阻值:R=R1 R2-2RL表,因此,故障点两侧芯线的电阻值可用下式表示:RX=(R1-R)/2,R(L-X)=(R2-R)/2。RX、R(L-X)、RL三个数值确定后,按比例公式即可求出故障点距电缆端头的距离X或(L-X):X=(RX/RL)L,(L-X)=(R(L-X)/RL)L,式中L为电缆的总长度。采用电桥法时应保证测量精度,电桥连接线要尽量短,线径要足够大,与电缆芯线连接要采用压接或焊接,计算过程中小数位数要全部保留。3、电容电流测定法电缆在运行中,芯线之间,芯线对地都存在电容,该电容是均匀分布的,电容量与电缆长度呈线性比例关系,电容电流测定法就是根据这一原理进行测定的,对于电缆芯线断线故障的测定非常准确。测量电路如图4所示,使用设备为1-2kVA单相调压2S一台,1~100mA、0。5级交流毫安表一只。测量步骤:1)首先在电缆首端分别测出每相芯线的电容电流(应保持施加电压相等)Ia、Ib、Ic的数值。2)在电缆的末端在测量每相芯线的电容电流Ia1、Ib2、Ic3的数值,以核对完好芯线与断线芯线的电容之比,初步可判断出断线距离近似点。3)根据电容量计算公式C=I/(2ΠfU)可知,正电压U、频率f不变时,C与I成正比。因为工频电压的f(频率)不变,测量时只要保证施加电压不变,电容电流之比即为电容量之比。设电缆全长为L,芯线断线点距离为X,则Ia/Ic=L/X,X=(IC/Ia)L。测量过程中,只要保证电压不变,电流表读书准确,电缆总长度测量精确,其测定误差比较小。4、测声法所谓测声法就是根据故障电缆放电的声音进行查找,该方法对于高压电缆芯线对绝缘层闪络放电较为有效。此方法所用设备为直流耐压试验机。其中TB为高压试验变压器,C为高压电容器,VE为高压整流硅堆,R为限流电阻,Q为放电球间隙,L为电缆芯线。当电容器C充电到一定电压值时,球间隙对电缆故障芯线放电,在故障处电缆芯线对绝缘层放电产生“滋、滋”的火花放电声,对于明敷设电缆凭听觉可直接查找,若为地埋电缆,则首先要确定并标明电缆走向。在杂音最小时,借助耳聋助听器或医用听诊器等音频放大设备进行查找。查找时,将拾音器贴近地面,沿电缆走向慢慢移动,当听到“滋、滋”放电声最大时,该处即为故障点。使用该方法一定要注意安全,在试验设备端和电缆末端应设专人监视。

7. 电缆故障点的四种查找方法是什么?

1、声学方法:声学法是依靠电缆放电故障的声音;声学法对高压电缆芯对绝缘层的闪络放电更为有效。
  
2、电桥法:电桥法就是双臂电桥测出电缆芯线的直流电阻值,再准确测量电缆实际长度,按照电缆长度与电阻的正比例关系,计算的故障点;该方法对于电缆芯线间直接线路或线路点接触电阻小于1Ω的故障,判断误差一般不大于3m,对于故障点接触电阻大于1Ω的故障,可采用加高电压烧穿的方法使电阻降至1Ω以下,再按此方法测量。


请点击输入图片描述

3、电容电流测定法:电缆在运行中,芯线之间、芯线对地都存在电容,该电容是均匀分布的。   

4、零电位法:零电位法是电位比较法。适用于长导线电缆芯对地故障。这种方法测量简单,不需要精密的仪器和复杂的计算。其测量原理为:电缆故障铁芯线与等长比较线并联,两端加电压e等于连接两条平行均匀电阻线两端的电源。此时,一根电阻线上的任意一点与另一根电阻线上的相应点之间的电位的差值,必须为零。相反,具有零电位差的两个点必须是对应的点。由于微电压表的负极接地,与电缆故障点等电位,当比较导体上微电压表的正极移到零位时,与故障点等电位,即故障点的对应点。
回复者:华天电力

电缆故障点的四种查找方法是什么?

8. 电缆故障测试仪的故障点怎么找?

当输电线路发生事故、障碍和异常后,线路运行维护人员应及时准确地查找故障点,判明事故原因,消除缺陷,对电力系统安全稳定运行和实现多供电供好电都有着十分重要的意义。
输电线路常见的故障类型有单相接地、两相短路、三相短路、两相接地短路和三相接地短路。造成上述故障的主要原因一般包括绝缘支撑件污闪、击穿及爬、放电,鸟害、蛇害以及其它小动物灾害,树障,倒杆、断线和外力破坏等。

故障点的查找要做到细致认真,根据故障现象和气象条件、设备健康水平判明故障类型,再由故障类型分析事故原因,最后由可能的事故原因有针对性的确定故障区域,然后查找故障点。
在平时的运行维护中,线路运行管理部门应根据设备状况、沿线地形、周围环境及气象条件等,对线路划定特殊区域,特殊区域一般包括污秽区、雷击区、洪水冲刷区、风害区、鸟害区、线条振荡区、地面沉陷区、复冰区及易受外力破坏区等。这种方法早已过时,我公司生产的HZ-TC电缆故障测试仪采用时域反射(TDR)原理测量电缆故障的距离。对于低阻、开路故障,仪器向被测电缆发射一系列电脉冲,有故障的电缆会在故障点产生一个反射信号(如果没有电缆故障,反射为电缆全长);对于高阻故障,给电缆上加一冲击直流负高压,使故障点产生反射脉冲。我们根据发射脉冲和反射脉冲的时间差及电缆中电波的传播速度,可测出故障点到测试端的距离,迅速准确,节省人力物力,节省维护成本。
同时在故障查找过程中要“三勤”,即“腿勤、嘴勤、脑勤”。“腿勤”就是不怕走路,巡线查看到位,不走过场,不走马观花。“嘴勤”就是多向周围的住户、行人和群众询问故障发生时是否听到什么异常声响,看到什么亮光或火花等,尤其是在一些可能发生故障的特殊区域更要不厌其烦,多说多问。“脑勤”就是多动脑子想问题,分析问题。有了“三勤”,我们按照“一看、二听、三问、四检测”的方法,遵照线路运行维护规程逐项逐条的进行,便能很快将故障点查找出来。“看”就是要认真察看输电设备杆塔、导线、瓷瓶、接地引下线等有无异常,“听”就是仔细的听输电设备是否有异常声响发出,“问”就是向群众了解询问,“检测”就是用电气仪表、仪器检验测量输电设备用肉眼观察不到的缺陷。