希望森兰变频器Er0UE什么故障?

2024-05-23

1. 希望森兰变频器Er0UE什么故障?

ER.OUE故障代码的含义是:待机时过压。可能的原因有:1、直流母线电压检测电路故障;2、输入电压异常或运行时掉电。可以检测变频器所使用的电源电压是否正常,另外,需要检查变频器的电源线路是否正常,接线是否OK。
一、过电压
过电压是变频器使用中会遇到的故障,出现该故障时变频器会给出应该的故障代码。所谓变频器的过电压,是指由于种种原因造成的变频器电压超过额定电压,集中表现在变频器直流母线的直流电压上,分为加速过电压、减速过电压和恒速过电压。

变频器
二、原因
造成变频器过电压故障的原因有:
1、输入电压过高:一般电源电压只要参数设置正确不会使变频器因过电压跳闸。电源输入侧的过电压主要是指电源侧的冲击过电压,如雷电引起的过电压、补偿电容在合闸或断开时形成的过电压等。对于这些情况可以采用在输入侧并联浪涌吸收装置或串联电抗器等方法加以解决。
2、外力拖动电机运行造成的再生过电压:我是这么认为的,在电机运行过程中,电机的实际转速高于变频器的指令转速,电机处于再生发电状态,这些电能无处消耗,汇集到直流母线上造成电压过高,产生过电压故障。这种情况可加装制动单元(部分变频器内置,可查看说明)和制动电阻解决。
3、变频器硬件问题:变频器内部检测部件问题,只能送专业维修。

希望森兰变频器Er0UE什么故障?

2. 希望森兰变频器故障代码erocn

希望森兰变频器故障代码erocn
您好亲,恒速中过电流

1 。

检查马达是否短路,输出连接线是否绝缘不良
2 。检查马达是否堵转,机械负载是否有突变

3 。变频器容量是否太小,增大变频器容量

4 。电网电压是否有突变 以上排除过后还是报故障,建议送修

希望可以帮到您哦。【摘要】
希望森兰变频器故障代码erocn【提问】
希望森兰变频器故障代码erocn
您好亲,恒速中过电流

1 。

检查马达是否短路,输出连接线是否绝缘不良
2 。检查马达是否堵转,机械负载是否有突变

3 。变频器容量是否太小,增大变频器容量

4 。电网电压是否有突变 以上排除过后还是报故障,建议送修

希望可以帮到您哦。【回答】

3. 希望森兰变频器故障代码eroSP?

😊您好:很高兴能回答您的问题;帮您查询到:希望森兰变频器故障代码eroSP为速度偏差过大,说明电机出力不够或者干扰问题引起,你可以把变频器矢量控制的参数优化一下试试,另外检查接地问题或者加磁环滤波器变频器出现OC2故障代码含义是变频器定速运行时过流,也就是此时是输出电流超过变频器的设定电流的两倍,解决方法如下:1、如果有急加速或急减速,请延长加减速时间。2、避免负载急速增大。3、检查电机接线端子 UVW是否有短路发生。4、模块损坏,驱动电路损坏导致过流报警希望可以帮到您哦 希望我的回答能帮助您的🌹【摘要】
希望森兰变频器故障代码eroSP?【提问】
😊您好:很高兴能回答您的问题;帮您查询到:希望森兰变频器故障代码eroSP为速度偏差过大,说明电机出力不够或者干扰问题引起,你可以把变频器矢量控制的参数优化一下试试,另外检查接地问题或者加磁环滤波器变频器出现OC2故障代码含义是变频器定速运行时过流,也就是此时是输出电流超过变频器的设定电流的两倍,解决方法如下:1、如果有急加速或急减速,请延长加减速时间。2、避免负载急速增大。3、检查电机接线端子 UVW是否有短路发生。4、模块损坏,驱动电路损坏导致过流报警希望可以帮到您哦 希望我的回答能帮助您的🌹【回答】

希望森兰变频器故障代码eroSP?