机械循环热水供暖系统主要方式有哪几种

2024-05-09

1. 机械循环热水供暖系统主要方式有哪几种

  1、机械循环上供下回式热水供暖系统
  机械循环系统除膨胀水箱的连接位置与自然循环系统不同外,还增加了循环水泵和排气装置。

  在机械循环系统中,水流速度往往超过自水中分离出来的空气气泡的浮升速度。为了使气泡不致被带入立管,供水干管应按水流方向设上升坡度,使气泡随水流方向流动汇集到系统的最高点,通过设在最高点的排气装置,将空气排出系统外。供回水干管的坡度宜采用0.3%,不得小于0.2%。回来干管的坡向与自然循环系统相同,应使系统水能顺利排出。

  2、机械循环下供下回式双管系统

  系统的供水和回水干管都敷设在底层散热器下面。在设有地下室的建筑物中或在平屋顶建筑棚下难以布置供水干管的场合,常采用下供下回式系统。

  1)在地下室布置供水干管,管路直接散热给地下室,无效热损失小。

  2)在施工中,每安装好一层散热器即可采暖,给冬季施工带来了很大方便。免得为了冬季施工的需要,特别装置临时供暖设备。

  3)排除空气比较困难。

  3、中拱式

  从系统总立管引出的水平供水干管敷设在系统的中部,下部系统为上供下回式,上部系统可采用下供下回式,也可采用上供下回式。中供式系统可用于原有建筑物加建楼层或上部面积小于下部建筑面积的场合。

  4、机械循环下供上回(倒流式)供暖系统

  系统的供水干管设在下部,而回水干管设在上部,顶部还设置有顺流式膨胀水箱。

  1)水在系统内的流动方向是自下而上流动,与空气流动方向一致,可通过顺流式水箱排除空气,无需设置集中排气罐等排气装置。

  2)对热损失大的底层房间,由于底层供水温度高,底层散热器的面积减小,便于布置。

  3)当采用高温水采暖系统时,由于供水干管设在底层,这样可降低防止高温水汽化所需的水箱标高,减少布置高架水箱的困难。

  4)供水干管在下部,回水干管在上部,无效热损失小。

  这种系统的缺点是散热器的放热系数比上供下回式底,散热器的平均温度几乎等于散热器的出口温度,这样就增加了散热器的面积。但用于高温水供暖时,这一特点却有利于满足散热器表面温度不致过高的卫生要求。

  5、异程式系统与同程式系统

  异程式系统特点

  1)水从供水管进入设备a

  2)水离开设备a后直接回到冷热源

  3)第一个设备是第一个供水的设备,也是第一个回水的设备

  4)各环路压降不均匀
  同程式系统特点

  1)回水干管水流方向与供水干管相同

  2)水流离开设备a后,必须经过全部回水管路才回到冷热水机组

  3)第一个供水的设备是最后一个回水的设备

  4)通过各设备环路的降压相同

  在较大的建筑物内宜采用同程系统。

  我国的习惯做法:

  低温水系统:水温低于或等于100℃的热水系统;设计供回水温多采用95℃∕70℃,适用于住宅、办公楼、医院等建筑。

机械循环热水供暖系统主要方式有哪几种

2. 机械循环热水采暖系统的主要形式有哪些?下图的形式属于哪种?其优缺点是什么?

主要形式1)双管上供下回式。特点是最常用的双管系统做法,排气方便,室温可调节,易产生垂直失调。2)双管下供下回式。特点是缓和了上供下回式系统的垂直失调现象;安装供回水干管需设置地沟;室内无供水干管,顶层房间美观;排气不便。3)双管中供式。特点是可解决一般供水干管挡窗问题;解决垂直失调比上供下回式有利,对楼层、扩建有利,排气不利。图片没有看见哦😊【摘要】
机械循环热水采暖系统的主要形式有哪些?下图的形式属于哪种?其优缺点是什么?【提问】
您好,我正在根据您提的问题整理答案,请稍等一会儿哦~【回答】
主要形式
1)双管上供下回式。特点是最常用的双管系统做法,排气方便,室温可调节,易产生垂直失调。


2)双管下供下回式。特点是缓和了上供下回式系统的垂直失调现象;安装供回水干管需设置地沟;室内无供水干管,顶层房间美观;排气不便。


3)双管中供式。特点是可解决一般供水干管挡窗问题;解决垂直失调比上供下回式有利,对楼层、扩建有利,排气不利。
图片没有看见哦😊【回答】

这个图片【提问】
这是双管下供下回式。特点是缓和了上供下回式系统的垂直失调现象;安装供回水干管需设置地沟;室内无供水干管,顶层房间美观;排气不便。希望能够帮到您哦。【回答】

3. 机械循环热水供暖系统有哪些特点

特点:
流量压力温度稳定,根据需要便于调整。停水供水便于操作。不加热也可以循环。
机械循环热水供暖系统主要方式有:
双管上供下回式系统、双管下供下回式系统、双管中供式系统、单管上供下回式系统、单管水平式系统、双管下供上回式系统、混合式系统等。
系统组成:

锅炉:提供热源
输热管道:包括供热管和回水管,
水泵:机械循环的动力
散热器:传递交换热量
膨胀水箱:膨胀水箱连接 在水泵的吸入端,以使整个系统处于正压下工作。保证了系统的不致汽化,避免了因水汽化而中断水循环的可能。
集气罐:由于机械循环水流的速度常常超过内水中分离出来的空气气泡的浮升速度,为了使气泡不致被带至立管,在供水干管内要使气泡随着水流方向流动,应沿使水流方向设向上的坡度。气泡聚集在系统的最高点,通过设在最高点的排气设备将空气排至系统外。供水及回水干管的坡度根据设计规范规定>0.002,一般常取0.003。

机械循环热水供暖系统有哪些特点

4. 简述机械循环热水采暖系统的工作原理与特点。

机械循环热水供暖系统是在系统中设置了循环水泵,靠水泵的机械能,使水在系统中强制循环。在机械循环系坑中,设置了循环水泵,增加了系统的经常运行电费和维修工作量;但由于水泵所产生的作用压力很大,因而供暖范围可以扩大,机械循环热水供暖系统不仅可用于单幢建筑物中,也可用于多幢建筑物,甚至发展为区域热水供暖系统。机械循环热水供暖系统成为应用最广泛的一种供暖系统。
 (1)循环动力不同。机械循环以水泵为循环动力,水在水泵的作用下强制流动。循环水泵一般设在锅炉进口前的回水总管上。这样,可使水泵处于系统水温较低的回水条件下可靠的工作。
  (2)膨胀水箱连接点不同。机械循环膨胀水箱不是连接在供水总立管上,而是连接在回水干管水泵吸水口一侧。由于膨胀水箱及膨胀管中的水不参与循环,因此膨胀管与回水管连接处的水压保持恒定,与水泵是否运转无关。该连接点也称定压点。由于膨胀水箱的安装高度高于系统任意一点,这种连接就可以保证系统无论在运行或停止时,系统内任意一点的压力都超过大气压,从而保证系统内不会出现负压,避免热水汽化或吸入空气等现象的出现。由此可见,膨胀水箱在机械循环热水供暖系统中不仅承担容纳水受热膨胀多余的容积,而且还起到定压,保证系统内任意一点不出现负压的作用。
  (3)排气方法和排气装置不同。自然循环一般可通过膨胀水箱排除空气,但机械循环由于膨胀水箱的连接点处于回水干管上,一般不易利用膨胀水箱排气,而需要通过专用的排气装置(如集气罐)排气。排气装置一般设在系统最高点。为利于排气,供水水平干管一般沿流水方向有上升的坡度(抬头走),坡度值为0.003。
  与自然循环相比,由于采用了水泵为动力,可采用较高的水流速,因而管径较小,而作用范围大。另外锅炉也不必设在比底层散热器低的位置。

5. 机械循环热水供暖系统有哪些特点

目前机械循环热水采暖系统已经成为一种应用最广泛的供暖系统。机械循环热水采暖系统具有的最大特点是在管路上安装了循环水泵,也是主要靠水泵来提供动力。机械循环热水采暖系统的工作原理是通过启动循环水泵,使得水能够在锅炉中进行加热,加热后的热水再沿着供水管流入到散热器,从而起到采暖供暖的效果。

机械循环热水采暖系统主要是运用水泵来进行运转加热,而不需要花费太多的电能就能达到取暖的目的。因而在造价上是更加地便宜,能够给用户创造更高的经济效益表现。让人们的生活能够更具方便化。

机械循环热水采暖系统所提供的供暖范围是比较大的,能够满足多用户的实际需求,从而给人们的生活带来了极大的便利性。机械循环热水采暖系统在施工方面也是比较简便化的,不需要花费太多的时间久能够施工完成,会给人们减少很多的麻烦。

总而言之,机械循环热水采暖系统是一种具有广阔发展前景的采暖系统,能够让人们选择到最具先进化的采暖系统类型。机械循环热水采暖系统也具备着多方面的优势体现,从而赢得了人们的广泛关注。现在机械循环热水采暖系统已经成为一种最热门的采暖系统类型,得到了越来越多人的认可。

机械循环热水供暖系统有哪些特点

6. 自然循环热水采暖系统可分为哪两种?

1.双管上供下回式
双管上供下回式采暖系统各层散热器都并联在供、回水立水管上

7. 机械循环热水供暖系统与自然循环热水供暖系统区别

1、循环动力不同:
机械循环热水采暖系统:主要依靠系统中的水泵作为动力,促进系统的循环流动,这种系统由热源、管道(热水管、回水管)、散热器和水泵所组成。
自然循环热水采暖系统:主要依靠冷热水的重力密度的不同,形成自然循环流动。这种系统由锅炉、供水管、散热器和回水管组成。
2、膨胀水箱的连接点和作用不同:
机械循环系统膨胀水箱设置在系统的最高处,水箱下部接出的膨胀管连接在循环水泵入口前的回水干管上。其作用除了容纳水受热膨胀而增加的体积外,还能恒定水泵入口压力,保证采暖系统压力稳定。

自然循环热水供暖系统中膨胀水箱安装于供水立管顶部,起到容纳膨胀的水和排气的作用。
3、供水干管坡向不同:
自然循环热水供暖系统供水干管沿水流方向有向下的坡度;机械循环热水供暖系统供水干管沿水流方向有向上的坡度,回水干管采用沿水流方向下降的坡度。
参考资料来源:百度百科-机械循环热水供暖系统
参考资料来源:百度百科-自然循环

机械循环热水供暖系统与自然循环热水供暖系统区别

8. 什么是自然循环热水供暖系统与机械循环热水供暖系统?他们的区别是什么?

自然循环热水供暖系统是采用热水的供水与回水温差而使热水在管网中自行循环供暖的系统。
机械循环热水供暖系统是靠外加的机械循环水泵,为水循环提供动力而使热水在管网中自行循环供暖的系统。
自然循环热水供暖系统与机械循环热水供暖系统区别为:循环动力不同、膨胀水箱作用不同、排气方式不同。
一、循环动力不同
1、自然循环热水供暖系统:自然循环热水供暖系统采用热水的供水与回水温差而使热水在管网中自行循环。
2、机械循环热水供暖系统:机械循环热水供暖系统靠水泵提供动力,强制水在系统中循环流动。
二、膨胀水箱作用不同
1、自然循环热水供暖系统:自然循环热水供暖系统的)膨胀水箱用于容纳水受热膨胀而增加的体积。
2、机械循环热水供暖系统:机械循环热水供暖系统的)膨胀水箱除了用于容纳水受热膨胀而增加的体积外,还能恒定水泵入口压力,保证供暖系统压力稳定。

三、排气方式不同
1、自然循环热水供暖系统:自然循环热水供暖系统在供水干管末端最高点处设置集气罐,以便空气能顺利地和水流同方向流动,集中到集气罐处排空气。
2、机械循环热水供暖系统:机械循环热水供暖系统中水流速度较大,一般都超过水中分离出的空气泡的浮升速度,易将空气泡带入立管引起气塞进行排气。