问题一:怎样查到电路漏电的原因  我发现我家电表在没用电时也转一百多度电,把室内总闸至电表的线换了一段专线后电表仍在转,而且电表经供电局校验过是正常的。我经常出差,出差前把家里的电器电源插头都拔掉了,只是总闸没拉。回来一看十多天电表又转了一百多度电。现在已怀疑室内电路是否漏电,把电插头都插上不用电时,电表有时转有时不转,加上因装修后电路都在墙内,都说哪段电路漏电不好测试。我家电路装修时墙内用的整根线,没有接头。可是究竟是哪段电路漏电呢?再怎样检查呢?查墙上的开关和插座吗?查与开关连接的电器吗?有的专业人员分析怀疑电器漏电,但又觉得电器漏电的话早就短路烧了。至今我家这麻烦还没搞清楚原因。空调、电扇、洗衣机、灯座、电开关、电插头等会漏电?怎样才能查到漏电的原因呢? 
  
   问题二:线路漏电,用什么方法能快速找出漏电的位置?  (主要用电阻档测量便捷。)1,分段检查:逐个拉掉各个分闸,测试,拉掉哪路测出不再漏电,即是刚刚拉掉的支路漏电。2,查漏电的支路:重点查有潮湿的,经常活动的,风雨暴露的,穿壁刮蹭的----等工作条件恶劣的部位。 
  
   问题三:如何查找低压线路漏电故障  把所有的回路 都先断开 然后一个回路 一个回路的 检查 确定 是其中的一个 或几个回路漏电 在 具体的 找 那一段 出现问题了 
  
   问题四:如何查漏电  首先在跳闸后先不要送电,将设备端负载断开。用兆欧表测量线间绝缘电阻(如三相四线、总会有两条线不漏电),找出不漏电的线作标记,然后沿线查找漏电线路每处的接头,在接头处断开再测,分段检测就会找到故障点的! 
  
   问题五:如何查找家中漏电的地方  这种情况基本可以断定为漏电,首先要确定是电器漏电还是线路漏电,如果是电器漏电就很简单,不是电工也可以查,要把所有的电器插头都拔下才行,不是只关掉开关就可以的,看看跳不跳,如果还跳就说明线路有漏电,查找线路漏电需要有一定的专业知识,一般可以用兆欧表或万用表测量线路的对地电阻,0.5兆欧以上就没问题。 
  
   问题六:怎样用万用表去查电路的漏电和接地?  一个代表通路,一个代表断路 
  用小喇叭档是不行的,它只能测线路的通断。无法测阻值 
  你想查漏电和接地,要使用电阻档20K或200K的 
  关掉总开关,并且关闭所有电灯,拔掉所有室内的用电器,在总开关的负荷侧(没有电的那边)用万用表一根表笔接火线,一根表笔接地线,查看阻值,然后一根表笔接零线,一根表笔接地线,观看两次阻值情况,如果有一次出现7.3以上,或14.以上,说明有阻值的一次那次接的火线或零线漏电,7.3K以下的电阻是对应漏电保护开关动作电流是30mA,14k是对应动电流是15mA的 
  
   问题七:如何查找汽车漏电部位?  如何检测汽车漏电呢?检测汽车是否漏电的方法有两种:一种是电流检测法;一种是经验检测法。 
  如何检测汽车漏电呢?电流检测法:检测步骤 断开点火开关,拆下蓄电池负极接线,把数字万用表调到电流表(1A档),再取用两根导线,将两导线一端分别接万用表正、负表笔,另一端分别接负极接线柱和负极接线,观察电流表数值。将测得的电流值与维修资料对照是否在正常范围内。若测得的电流值过大,则说明车辆有漏电故障。故障排除方法 将熔断丝逐个拔下, 观察指针变化。 当拔下某个熔断丝时指针不再转动,则故障点是通过此熔断丝的电路或用电器。 同电流检测法一样, 通过查阅电路图或查看线路走向, 顺线路查找出损坏部位进行修理。 
  如何检测汽车漏电呢?经验检测法:检测步骤 断开点火开关,拆下蓄电池负极接线, 然后将接线与蓄电池负极柱碰触, 观察火花强度。 火花越强,漏电现象越严重。故障排除方法 若火花较弱,则说明有小电流存在,应重点检查室内小灯、 行李厢灯等是否存在虚接常亮现象; 若火花较强,则说明有大电流存在, 应着重查看是否有用电器在一直工作或线路是否有破损搭铁现象。 
  但是这种传统的漏电检测也是有一定的弊端的。因为这样不但费时费力,还容易将客户的资料丢失(如时钟和电子导航数据等等容易引起客户的不满). 
  什么情况下回导致漏电?据专业介绍,漏电的原因是点火的高压线老化、各部连接处松动、火线短路搭铁和分电器盖裂纹,从裂纹处跳火。还有一些车主到非正规厂家添加一些电器,并未走安全线路,而是直接接到汽车电瓶上,机箱内电路接口过多,漏电的可能性就更大.

线路漏电如何查找原因

2. 如何查找低压线路漏电故障

  1.准备工具:万用表,软铜线一根全长12M左右,登杆工具,脚扣,腰带,螺丝刀1把全长30CM左右.
  2.首先在配电室把送不出电的那路漏电段开,先排除该漏电是否有送不出电的可能.
  3. 在排除是漏电负荷侧漏电时,拆除该漏电负荷侧的零线,用万用表的红表笔接在负荷侧零线上黑表笔接在用软铜线和螺丝刀做1个临时接地线但接地点必须潮湿, 测得的值如果在2000欧姆以下至几百欧姆说明不是直接接地.如果测得数值在0欧姆说明是直接接地(测得的数值是四线的数值因为通过各用电器是串联的)
  4.顺着线路找第一个分支或断连断开,照上面的方法测量的数值(架空线路四根弓子线必须全部拆除)如果测量的数值在第一分支线路上,就找这个分支线路.一个个的拆除接户线包括动力户拆到那个数值在2000欧姆以上的,就说明该接户线有漏电的就一直找到漏电点,很方便,但是工作人员在4,5人左右就快了.
  5.注意:漏电负荷侧不能挂接地线,要有人在配电室看护,上杆人员必须有人监护,查到故障点后把各分支线路和断连的弓子线接好和漏电下口的零线接好,可试送电。

3. 如何查找低压线路漏电故障?

如何查找低压线路漏电故障?

4. 线路漏电如何检测?

  在总刀闸上接一只电流表,取下负载,并接通负载开关。若电流表指针摆动,说明线路漏电。切断零线,若电流表指针不变,说明火线与大地之间漏电;
  电流表指针回零,说明火线与零线之间漏电;若电流表指示变小,但不为零,则表明火线与零线、火线与大地间均有漏电。
  取下分路熔断器或拉开刀闸,电流表指示不变则表明总线漏电;电流表指示为零说明分路漏电;电流表指示变小,但不为零,则表明总线与分路都漏电。确定好漏电分路后,依次拉断该线路的开关。当拉断到某一开关, 电流表指示为零,说明该线路漏电;若变小说明该线路漏电外还有别处也漏电;若所有的开关都拉断,电流表指示不变则表明该线路的干线漏电。

5. 线路漏电如何检测

1、把各分开关全断开,合上总闸,逐一合上分开关,合到哪个,漏电开关就跳,就是那路有问题。2、把电器的插头全拔下,逐一插上电器插头,插到哪个引起跳闸,就是哪个电器有问题。3、把灯全关了,逐一开灯,开到哪个灯引起跳闸,就是该灯(或线路)有问题。4、如果合闸,并不马上跳闸,时间一长,就跳闸,而且跳闸时间不一致,这类属零线漏电,检查方法比较专业,用兆欧表才行(如果把所有插座上的电器全拔下插头还会跳闸,问题应出在线路上)。

线路漏电如何检测

6. 家用电路如何检查漏电故障?

1、线路漏电。这个我们在配电箱的位置就可以测出来,需要一个万用表或者是一个电流表。前期需要把家里所有的负载断掉,比如家里的灯摘掉,电器的插头拔掉。然后把万用表或者电流表串到总开关出线的火线上。如果用万用表可以首先打到交流电流档比较高的量程,因为我们不知道漏掉程度。
 
 2、配电箱总开关下面连电流表或者万用表测,然后把家里能闭合的开关都合上,这时候家里是没有负载的,总开关合闸这时候电流表指针摆动到一个固定位置或者万用表有较明显的读数。那肯定是线路中有漏电。
 
 3、如果万用表读数偏下就切换小一点的量程。调到合适量程以后,我们依次进行下面的操作:(1)把总开关下面的零线拆掉(我们下面都以电流表为例,万用表的读数变化和电流表是一样的)这时候如果电流表的指针没有变化,那肯定还是线路中有漏电,零线已经拆了,所以只能是火线与大地有漏电。(2)拆零线以后,电流表的读数速度归零,那肯定是火线经过负载以后的零线一段有漏电,这种我们认定为是火线和零线之间的线路漏电。(3)拆零线以后,电流表的读数变小但是不归零,这种就是以上1和2两种情况的合体,也就是火线也漏电,零线也漏电。
 
 4、排查方法:总开关后面分了很多支路,比如照明一路,空调一路,插座一路等。依次断开支路,观察电流表的变化,如果断开插座一路的时候,电流表指针归零,那就是这一路漏电。单独排查这一路,看有没有电线老化或者线皮破损的地方沾到了地面或墙。一般都能排查到,如果实在找不到就换线。

7. 怎样快速查找漏电?

电线漏电了,其实查找漏电很简单,老电工手把手教你,一看就会

怎样快速查找漏电?

8. 如何快速查找供电线路漏电故障

供电线路漏电故障排查是个技术活,排查快慢主要靠经验但也有运气,运气好也许马上找到。
漏电开关接有多个支路时采用各支线路逐个单独接入排查,当某一支路接入时前级漏电保护开关马上跳闸,就判断为该支路漏电了。
再对该漏电支路分段接入的办法排查,比如从中间附件节点把电路分成2段,如断开“后段电路”就不跳闸了,说明后端线路漏电;如断开“后段电路”仍然会跳闸了,说明前端线路漏电。以此类推,再对前段线路进行分段检测,直至找到漏电的部位。


扩展资料:电力接线注意事项:
1,一般的电路器设备,上面都有电源和负载标志,在实际接线的过程中,按照上面的标志来就行,不要将两者接反了。
2,控制开关或者保护线不得穿过电流互感器,当采用三相五线制或单相三线制时,保护线必须接在漏电断路器进线端的保护干线上。如果是单相照明电路、三相四线制配电线路以及其他使用工作零线的线路或设备,零线必须穿过电流互感器。
3,在变压器中性点直接接地的系统中,一旦装设了漏电断路器,工作零线自穿过电流互感器后就只能当作工作零线使用,不能重复接地,也不能与其他线路的工作零线相连。而用电设备只能接在漏电断路器的负荷侧,不允许一端接在负荷侧,而另一端接在电源侧。