室外线管埋深要求多少

2024-05-11

1. 室外线管埋深要求多少

室外埋地敷设的电缆导管埋深不应小于50m。
1、电缆应敷设于壕沟里,并应沿电缆全长的上、下紧邻侧铺以厚度不少于100mm 的软土或砂层。
2、沿电缆全长应覆盖宽度不小于电缆两侧各50mm 的保护板,保护板宜采用混凝土。
3、城镇电缆直埋敷设时,宜在保护板上层铺设醒目标志带。
4、位于城郊或空旷地带,沿电缆路径的直线间隔100m、转弯处或接头部位,应竖立明显的方位标志或标桩。


扩展资料:
海洋油气管道的输送工艺与陆上管道类同,施工方法则有其特殊性。同管径的海洋管道单位长度的投资费用比陆上管道髙1〜2倍或更多,施工环境复杂多变。深600m以内的海域中,目前大多采用大型半潜式铺管船进行海洋管道铺管作业。
船上可堆放管材,设有吊运管子的起重设备和将管子逐段组装焊接的组装线,焊好的管段在铺管船向前移动时,从船尾部的托管架上滑向海底,船上有张力机夹住管段,使之在要求的路线上滑动,并使管段下滑与船的位移距离一致。
参考资料来源:百度百科-管道埋深
参考资料来源:百度百科-室外排水管道施工

室外线管埋深要求多少

2. 想要给室外排水管埋深,大概埋深多少?

一般纬度线在30度至40度的城市埋管深度在1米至1.2米即可。纬度线在40度至45度区域的城市埋管深度可在1 .5米至2米之间。在北纬45度以上地区属于高寒地区在两米之间管径均为DN150,法兰连接,管材要求压力1.6MPa。除管道直埋外,其余管道均铺设在管沟里,直埋深为1.2m左右。给水管道在转角、拐弯、变等处均设置混凝土管道支墩。

而且开孔器的直径一般只会比排水管的直径大一点,所以排水管与孔洞之间缝隙较小,直接用防水泥堵漏,简单方便,效果好;这样缝隙内全部是堵漏材料,这样基本上可以做到100%的防水。在建筑外墙装修好的情况下,如果外墙是涂料,一般打钻不会造成破坏,三个厘的缝隙可以忽略不计,只要在内墙缝隙内填充好堵漏剂,防止雨水浸渗即可。

室外是埋地排入室外排水井的。在地下室出外墙的时候是会穿结构主体施工预留的刚性防水套管的,与套管之间是中间塞油麻,两侧打上素灰,外墙防水在做修补收口的。从装修效果来说这种做法简直可以说是完美。因为不管是室内还是室外根本看不到排污管的存在,而且还有很好的隔音效果,同时也因为是封闭式的安装,可以延长排污管的使用寿命。

所以说安装在外面能够更换,只不过是换的时候麻烦一些,但最少也要十年八年才换吧!但是安装在墙内的话,想换,不说比登天还难,但也不是想怎么样换就能换的。更没有由于管道^在露天而造成的易老化的缺点;其次便于维修,假如某段出现渗漏现象,也不用象外墙那样要出现高空作业,如果能用砖封闭后再贴面砖,那效果更好,就不会有上层使用下层有响声的缺陷。

3. 管道埋设深度一般由哪些要求

(1)非冰冻地区的管道埋深,主要由外部负荷载,管材强度及管道交叉等因素决定,一般不小于0.7米。
(2)冰冻地区管道的管顶埋深除决定于上述因素外,还要考虑土壤的冰冻深度。埋设深度的确定应通过管道热力计算,一般应距冻结深度以下0.2米。
(3)为保证非金属管管体不因动荷载的冲击破坏而降低强度,其管顶覆土深度不应少于1.0~1.2米。

管道埋设深度一般由哪些要求

4. 管道埋设深度一般由哪些要求

您好,需要根据具体管道具体对待。
1,给水管:
根据《建筑给水排水设计规范》第3.5.3条规定
“室外给水管道的覆土厚度,应根据土壤冰冻深度、车辆荷载、管道材质及管道交叉等因素确定。管顶最小覆土不得小于土壤冰冻线以下0.15m,行车道下的管线覆土深度不宜小于0.70m。”
2,排水管:
根据《室外排水设计规范》第4.3.7条规定
管顶最小覆土深度,应根据管材强度、外部荷载、土壤冰冻深度和土壤性质等条件,结合当地埋管经验确定。管顶最小覆土深度宜为:人行道下0.6m,车行道下0.7m。
3,燃气管:
根据《城镇燃气设计规范》第6.3.4条规定
地下燃气管道埋设的最小覆土厚度(路面至管顶)应符合下列要求:
1 埋设在车行道下时,不得小于 0.9m;
2 埋设在非车行道(含人行道)下时,不得小于 0.6m;
3 埋设在庭院(指绿化地及载货汽车不能进入之地)内时,不得小于0.3m;
4 埋设在水田下时,不得小于 0.8m。
同时要兼顾各地方燃气公司的规定。
4,电力管:
根据《电力工程电缆设计规范》第5.3.3 规定
直埋敷设于非冻土地区时,电缆埋置深度应符合下列规定:
1 电缆外皮至地下构筑物基础,不得小于0.3m。
2 电缆外皮至地面深度,不得小于0.7m;当位于行车道或耕地下时,应适当加深,且不宜小于1.0m。
第5.3.4 规定
直埋敷设于冻土地区时,宜埋入冻土层以下,当无法深埋时可埋设在土壤排水性好的干燥冻土层或回填土中,也可采取其他防止电缆受到损伤的措施。
同时要兼顾各地方电力公司的规定。
希望我的回答可以帮助到您。【摘要】
管道埋设深度一般由哪些要求【提问】
5. 室外线管埋深要求多少

同管径的海洋管道单位长度的投资费用比陆上管道_1〜2倍或更多,施工环境复杂多变。6. 管道埋设深度一般由哪些要求

埋地敷设管道的埋设深度应以管道不受损坏为原则,并应考虑最大冻土深度和地下水位等影响。管顶距地面不宜小于0.5m;在室内或室外有混凝土地面的区域,管顶距地面不宜小于0.3m.【摘要】
管道埋设深度一般由哪些要求【提问】
埋地敷设管道的埋设深度应以管道不受损坏为原则,并应考虑最大冻土深度和地下水位等影响。管顶距地面不宜小于0.5m;在室内或室外有混凝土地面的区域,管顶距地面不宜小于0.3m.【回答】

7. 管道埋设深度一般由哪些要求

【摘要】
管道埋设深度一般由哪些要求【提问】



没有这个内容多,所以我拍照上传了,请您耐心看哈。😂🌹🌹🌹【回答】

管道埋设深度一般由哪些要求

8. 直埋排水管埋深要求

给水管道室外埋地引入管,其管顶覆土厚度不宜小于0.7M,并应敷设在冻土线一下0.2m处。建筑内埋地管在无活荷载和冻土影响时,其管定离地面高度不宜小于0.3m。
生活污水接户管埋设深度不得高于土壤冰冻线以上0.15m,且覆土厚度不宜小于0.3m。
管线埋设深度对于雨水管(或污水管)来说,指从地面到管线内壁的距离,即地面标高减去管底标高:而对于热力管和燃气管来说则是指从地面到管道中心(或管道顶面)的距离。

扩展资料

排水管主要用途
1、高速公路纵向、横向排水及透水;
2、高速公路各种档土墙背面及边沟垂直、水平排水;
3、隧道、地下道之排水;
4、市政工程、净水厂、污水厂、垃圾场等给排水;
5、高尔夫球场、运动场、公园等休歇绿地之排水;
6、山坡地开发边坡水土保持;
7、整地工程之地下排水。

参考资料来源:百度百科——管线埋设深度
参考资料来源:百度百科——给水管道工程