10kv630变压器运行一个月损耗如何计算,电费如何计算?

2024-05-09

1. 10kv630变压器运行一个月损耗如何计算,电费如何计算?

本身损耗很小,不到1%。具体用多少电,得看负载消耗。

10kv630变压器运行一个月损耗如何计算,电费如何计算?

2. 10KV高压电指什么电压?

10kv高压线的10kv,是指线之间的电压,即“线电压”。
其对地电压是10/1.732=5.77kv,即“相电压”是5.77kv。




扩展资料:
高压线的安全距离:
线与地面的最小距离,在最大计算弧垂情况下,不应小于下列数值:
1、低压线路(380V)通过居民区不小于6米,低压线路(380V)通过非居民区不小于5米;
2、中压线路(6-10kV)通过居民区不小于6.5米,中压线路(6-10kV)通过非居民区不小于5.5米;
3、35~110kV线路通过居民区不小于7米,35~110kV线路通过非居民区不小于6米,35~110kV线路通过交通困难地区不小于5米;
4、154~220kV线路通过居民区不小于7.5米,35~110kV线路通过非居民区不小于6.5米,35~110kV线路通过交通困难地区不小于5.5米;
5、330kV线路通过居民区不小于8.5米,35~110kV线路通过非居民区不小于7.5米,35~110kV线路通过交通困难地区不小于6.5米。
6、关于高压线距民居建筑的安全距离,中国没有明确的距离规定,但是有一个相关的可以换算的标准:民居建筑所处位置的磁感应强度<100微特斯拉,就满足建设标准。经过测算:
7、1kV以下高压线的安全距离为4米;
81-10kV高压线的安全距离为6米;
9、35-110kV高压线的安全距离为8米;
10、154-220kV高压线的安全距离为10米;
11、350-500kV高沿线的安全距离为15米。
参考资料来源:百度百科-线电压

3. 10KV架空绝缘线的安装损耗是多少如题 谢谢了

楼上的太专业,我给个简单的:裸软导线---1.3%;绝缘导线---1.8%;电力电缆---1.0%;控制电缆---1.5%。(摘自安装工程计价表 第二册 电力设备安装工程 附录1)

10KV架空绝缘线的安装损耗是多少如题 谢谢了

4. 电度电价里1-10千伏,35-110千伏指的是什么。

1-10千伏指的是电压等级在1-10千伏之间的用户,一般为低压客户,35-110千伏是指电压等级在35-110千伏之间的用户,一般为中高压客户。若有供电方面疑问,欢迎拨打供电客服热线95598进行咨询。

5. 网络电压等级的确定 原则

根据1986年版《煤矿安全规程》中规定,井下配电电压高压不应超过7000V。而这一规定与电力部门采用10kV作为城乡及工矿企业和农业排灌的供电电压相矛盾。1992年版《煤矿安全规程》中规定,井下配电电压高压不应超过10000V,为发展10kV电压直接下井供电创造了条件。由于目前煤矿井下供电绝大多数采用6kV电压供电,因此很有必要在经济上和技术上分析一下发展煤矿10kV电压直接下井供电的意义。

1 从技术上分析10kV电压下井的意义

1.1 提高输电能力

  10kV线路输送的三相有功功率为:
 
  6kV线路输送的三相有功功率为:
 
  设:Z10=Z6,cosψ10=cosψ6
  得:P10/P6=U210/U26=102/62=2.8
  即在线路阻抗与负荷功率因数相等的条件下,10kV线路的输电能力是6kV线路的2.8倍。
1.2 降低电能损耗

  10kV线路的有功损耗为:
 ΔP10=3I210R10=(P10/U10cosψ10)2R10
  6kV线路的有功损耗为:
 ΔP6=3I26R6=(P6/U6cosψ6)2R6
  设:P10=P6,cosψ10=cosψ6,R10=R6
  得:ΔP10/ΔP6=U26/U210=62/102=0.36
  即在输送功率、线路阻抗与负荷功率因数相等的条件下,10kV线路的有功损耗仅为6kV线路的36%,且同理可得两种线路的无功损耗比较结果。
1.3 简化电气接线

  简化电气接线,可提高供电可靠性,减少投资和运行等费用,且能和电力系统采用的供电电压保持一致。
  对一些中小型矿井,由于负荷较小,一般可不设35kV变电所,电源就近取自电力系统的10kV电网。因而供电系统大为简化,且提高了供电可靠性,同时节约了大量投资和运行费用。特别是近几年来,煤矿第三产业的蓬勃兴起,很多矿井办起了热电厂,其宗旨是:自发自用,多余上网,但往往在热电厂接入系统的问题上与电力部门发生矛盾,他们有时要求我们的热电厂采用10kV系统并网,因而我们矿井只能再新建10kV升压站,这样就增加了变电环节,造成了大量浪费。比如,我们设计并已投运的岭子热电厂和临沂矿务局热电厂,根据矿井热电厂“自发自用”的原则,我们设计了6kV系统;又根据矿井热电厂“多余上网”的原则,我们设计了10kV上网系统。这样就增加了许多电器设备及土建设施,经粗略计算,多投资约500万元,这还不包括这些设备的运行费用及其它。
1.4 减少电网短路电流

  10kV系统短路电流为:

I10=IB10/X*.10

  6kV系统短路电流为:

I6=IB6/X*.6

  设 SB10=SB6,X*.10=X*.6
  得 I10/I6=IB10/IB6=5.5/9.16=60%
  即在同一地点和相同短路容量的条件下,10kV电网的短路电流只是6kV电网短路电流的60%,这使得10kV系统的电气设备的动稳定、热稳定校验都优于6kV系统的电气设备。
1.5 对于单相接地电容电流的分析

  根据《煤矿安全规程》中规定 :矿井高压电网的单相接地电容电流不得超过20A。因此,这个电流值越大,对井下安全越是不利。这在大型矿井中尤为突出。由于单相接地电容电流与电网电压和电网中电缆和架空线路的长度近似成正比。如果在相同负荷条件下,一回10kV线路可以代替几回6kV线路,从而使电网中线路长度减少,抵消了由于电压升高所引起的单相接地电容电流的增加。但是,计算10kV系统的单相接地电容电流还应包括10kV电源进线的对侧10kV母线所带的其它10kV线路,因此,要根据不同情况作具体的分析计算。
1.6 能提高供电质量

  频率和电压是标志电能质量的两个基本指标,虽然它们主要是由电网来调整,但对用户来说,供电质量主要是指供电末端的电压质量,即线路电压损失百分值要小,末端电压与首端电压的相位差要小。



图1 电压相量图

  图1表示了以受端电压UM6、UM10为参考轴而画出的电压相量图,假设两种系统在线路阻抗、负荷电流、负荷功率因数都相等的条件下,则两种系统的电压损失有效值相等,即:

ΔU10=ΔU6=IRcosψ+IXsinψ

  10kV线路电压损失百分值为

ΔU10%=(ΔU10/U10)×100%

  6kV线路电压损失百分值为

ΔU6%=(ΔU6/U6)×100%

  

  可见,即使在输送功率提高了1.7倍情况下,10kV线路的电压损失百分值是6kV线路的60%,从而相对来说减少了线路的电压损失。
  此外,从图中可得:

sinθ10=c′b′/U10
sinθ6=cb/U6

cb=c′b′
sinθ10/sinθ6=0.6

2 从经济上分析10kV电压下井的意义

  从以上分析可以看出,10kV系统供电比6kV系统供电有着许多优点,尤其在节能和供电系统的年运行费上更显示其优越性。当然,10kV系统的电气设备要比6kV系统电气设备费用高约10%~15%;10kV的用电设备费用比6kV的用电设备高约20%~30%。可见应根据实际情况做经济技术方案比较。下面举例分析,年产45万吨的泗河煤矿,全矿Pjs=2319kW,Qjs=661kVAR,S=2411kVA。
  表1为泗河煤矿供电方案经济技术比较表,可以看出,该矿建设10kV变电所,且采用10kV向井下供电,技术合理,经济效益显著,相信它将在矿井投产后发挥重要作用。

表1 泗河煤矿供电方案经济技术比较表
 
项  目 Ⅰ方案
10kV变电所
 Ⅱ方案
10/6kV变电所 Ⅲ方案
35/6kV变电所 
电力负荷(kW) 2319 2319 2319 
设备投资(万元) 308 350 530 
建筑投资(万元) 52 60 95 
一次投资(万元) 360 410 625 
年运行费(万元) 78 85 101 
占地面积(m2) 1200 1700 2000 

  综上所述,10kV系统在可靠性、经济投资、输送容量、电能损耗、电压质量、与电力部门的电网并网等诸方面均优于6kV系统。整套用于矿井的10kV矿用成套电气设备,1986年列入国家“七五”攻关项目,于1991年2月通过能源部技术鉴定。1990年能源部以能源技(1990)176号文,向全国煤矿通报推广10kV下井供电技术。可见,采用10kV电压直接下井供电将是煤矿井下供电的发展方向,矿井采用10kV下井供电不仅是必要的,也是完全可行的。

网络电压等级的确定 原则

6. 某工业用户变压器容量为500KVA,装有有功电能表和双向无功电能表各1块。

基本电费500*10=5000元,电度电费40000*0.25=10000元,一共15000元

7. 目前配电网中所有10kv变压器容量是多少?

目前10kV电力变压器容量较常见的有:
10KVA  20KVA  30KVA   50KVA   80KVA  100KVA  125KVA   160KVA200KVA,250KVA,315KVA,400KVA,500KVA,630KVA,800KVA,1000KVA,1250KVA,1600KVA,2000KVA,2500KVA,3150KVA

目前配电网中所有10kv变压器容量是多少?

8. 电力系统的110kv的电压等级是怎么由来的?

输电系统的电压等级一般分为高压、超高压和特高压。在国际上,对于交流输电系统,通常把35~220kV的输电电压等级称为高压(HV),把330~750(765)kV的输电电压等级称为超高压(EHV),而把1000kV及以上的输电电压等级通称为特高压(UHV)。另外,一般把±500kV电压等级的直流输电系统称为高压直流输电系统(HVDC)。对我国目前绝大多数交流电网来说,高压电网指的是110kV和220kV电压等级的电网,超高压电网指的是330、500kV和750kV电压等级的电网,特高压电网指的是正在建设的1000kV交流电压等级和±800kV直流电压等级的输电系统。在同一个电网中采用了不同的电压等级,这些电压等级组成该电网的电压序列。目前,我国除了西北电网外,大部分电网的电压序列是500/220/110/35/10/0.38kV,西北电网的电压序列分别为750/330/110/35/10/0.38kV和220/110/35/10/0.38kV。电能送到负荷中心后经过地区变电站降压到10kV,然后再由10kV配电线路输送到配电变压器,最后经过配电变压器将电压变成0.38kV供电力用户使用。对于单相用户,其相电压就是民用220V交流电。输电系统之所以要采用这么多的电压等级,其原因主要有以下几点。
   电能从生产到消费一般要经过发电、输电、配电和用电四个环节。对于简单电力系统而言,首先是发电环节,这个环节是在发电厂完成的。由于发电机绝缘条件的限制,发电机的最高电压一般在22kV及以下。其次是输电环节,输电系统是将发电厂发出的电能输送到消费电能的地区(也称负荷中心),或进行相邻电网之间的电能互送,使其形成互联电网或统一电网。为了降低线路的电能损耗、增大电能输送的距离,发电厂发出的电能通常需要通过升高电压才能接入不同电压等级的输电系统。第三是配电环节,配电系统就是将来自高压电网的电能以不同的供电电压分配给各个电力用户。最后是用电环节,电力用户根据不同的能量需求通常采用中、低压供电和消费。在电力系统中,需要多次采用升压或降压变压器对电压进行变换,也就是说在电力系统中采用了很多不同的电压等级。
    在1949年之前,我国电力工业发展缓慢,输电线路建设同样迟缓,输电电压按具体工程决定。因而,我国当时的电压等级繁多。1908~1943年,建成了22、33、44、66、110kV和154kV等电压等级的输电线路。1949年以后,才开始按电网发展规划统一电压等级,之后逐渐形成了经济合理的电压等级序列。每一个电压等级的建立都应以满足其投入后20~30年大功率电能的输送需求为基准。1981年以前,我国主要以220kV电压等级的电网为骨干网架。1981年以后,随着我国第一条500kV交流输电系统(平武线)的建成,已经形成了以500kV电压等级为主要网架的超高压电网。目前,面临大规模、远距离输电以及全国联网的需要,我国正在进行1000kV交流和±800kV直流特高压输电试验示范工程的建设,并建立了用于深入研究的特高压试验研究基地。

    其次,学过物理的人们都知道,对于一个电阻系统,其电功率S计算公式为

S=U2/R             (1-1)

式中,U为施加在该电阻系统的电压,R为该电阻系统的等效电阻。根据上述公式,可以定性地看出,当电阻一定时输送功率与输电电压的平方成正比。如果输电电压提高1倍,输送功率将提高4倍。电网的发展历史表明,各国在选择更高一个电压等级时,通常使相邻两个输电电压之比等于2,多数是大于2。这样做可以使输电系统的输送功率提高4倍以上。从电网的发展过程看,输电电压等级大约也是以两倍的关系增长的。当发电量增至4倍左右时,即出现一个新的更高的电压等级。实践证明,以这样的电压等级差构成的电网才可能经济合理,并适应电网的发展和服务区域范围的扩大。

    第三,不断增长的用电需求促进了火力、水力和核电等发电技术向单位(千瓦)造价低、效率高的大型、特大型发电机组方向发展,而可用于大规模发电的能源基地在地理分布以及社会经济发展的历史又形成了电源和电力负荷地理分布上的不平衡。在电力负荷中心地区,由于经济发展较快,导致用电需求增长也快,但是在这些地区却往往缺乏一次能源。而在一次能源丰富的地区,如矿物燃料、水力资源的地区,其经济发展相对较慢,用电增长相对较低或人均用电水平较低。这种一次能源分布和需求的不平衡情况增加了远距离、大容量输电和电网互联的需求。在电压等级不变的情况下,远距离输电意味着线路电能耗损的增加。因此,根据输电线路的长度不同,需要选择的电压等级也不同。当输送电能的功率给定后,提高输电线路的电压等级将降低输电线路的电流,从而减少有功功率和无功功率在输电线路上的电能损耗。另外,提高输电线路的电压等级不仅可以增大输电容量,而且降低输电系统的成本、增加输电线路的走廊利用率。但是,随着输电线路电压等级的提高,虽然输电线路的损耗减小了,可是相应的投资也随之增长。一般通过理论计算和一些经验数据来确定两者之间的最佳结合点,来最终决定输电线路的输电电压等级、最大输送功率和输送距离。表1-1中列出了现有不同输电线路电压等级与输送容量、输送距离的大致范围。

表1-1  输电电压与输送容量、输送距离的范围 

输电电压(kV)     输送容量(MW)         输送距离(km)
 
110                10 ~ 50                50 ~ 150
 
220                100~ 500               100 ~ 300
 
330                200 ~ 800              200 ~ 600
 
500                1000 ~ 1500            150 ~ 850
 
750                2000 ~ 2500            500以上
 


综上所述,尽管高压输电系统采用不同的电压等级有着多方面的原因,但是要遵循如下几条基本原则:① 在遵守国家电压标准、依照电网电压序列和考虑电网发展的前提下,选择有利于提高全电网经济效益的适当的电压等级;② 要从全电网出发,权衡全电网的经济效益,而不是仅仅局限于某输电线路工程的经济效益;③ 要兼顾规模效益和时间效益。



对于单相用户,其相电压就是民用220V交流电