电表显示Err-02是什么原因?

2024-05-14

1. 电表显示Err-02是什么原因?

此情况属于电表异常导致,为避免后续对您的用电及计费造成影响,请及时向电表产权人反映,如您属于广东电网的用电客户,请致电24小时供电服务热线95598,供电企业将会安排工作人员跟进处理。
希望我们的回答能对您有所帮助。

电表显示Err-02是什么原因?

2. 电表上显示err2是什么意思 - 百度

电表的ESAM加密模块故障了,比如你通过98级密码加密拉合闸、或者插卡购电,都需要加密。ESAM模块不能正确解析数据,就会这样报警。
下面是完整的国网故障定义。
智能电表异常显示代码
本文档对电表需要通过显示提示的异常有以下4类。下面对各类异常的提示代码进行定义。所有异常提示的均以Err-作为前缀,代码为两位BCD数字。对于已经在液晶屏上有提示符号的将不再定义,按照型式规范中相关说明执行。
 
一、电表故障类异常提示
此类异常一旦发生需要将显示的循环显示功能暂停,液晶屏固定显示该异常代码。   
控制回路错误      Err-01   
ESAM错误      Err-02      
内卡初始化错误      Err-03       
时钟电池电压低      Err-04      
内部程序错误    Err-05    
存储器故障或损坏      Err-06       
时钟故障     Err-07      
 
二、事件类异常提示
此类异常一旦发生需要在显示的循环显示的第一屏插入显示该异常代码。  
过载      Err-51       
电流严重不平衡     Err-52       
过压      Err-53       
功率因数超限       Err-54       
超有功需量报警事件      Err-55       
有功电能方向改变(双向计量除外)      Err-56       
 
三、电表状态提示
此类异常一旦发生需要在显示的循环显示的第一屏插入显示该异常代码。目前此类异常只有停电显示电池欠压、透支状态两种,但是目前这两种异常均有液晶提示符号,因此不另外定义。
 
四、IC卡相关提示
此类异常为IC卡处理过程中发生异常需要在卡处理结束后进行提示。   
认证错误     Err-10     
ESAM验证失败     Err-11       
客户编号不匹配     Err-12       
充值次数错误     Err-13       
购电超囤积   Err-14      
现场参数设置卡对本表已经失效      Err-15       
修改密钥错误      Err-16      
未按铅封键     Err-17       
提前拔卡   Err-18       
修改表号卡满(该卡无空余表号分配)     Err-19       
修改密钥卡次数为0    Err-20       
表计已开户(开户卡插入已经开过户的表计)    Err-21       
表计未开户(用户卡插入还未开过户的表计)     Err-22       
卡损坏或不明类型卡(如反插卡,插铁片等)     Err-23       
表计电压过低(此时表计操作IC卡可能会导致表计复位或损害IC卡)     Err-24       
卡文件格式不合法(包括帧头错,帧尾错,效验错)     Err-25       
卡类型错      Err-26       
已经开过户的新开户卡(新开户卡回写区有数据)    Err-27       
其他错误(卡片选择文件错,读文件错,些文件错等)      Err-28       
 
五、已经在液晶屏上有提示符号异常 
失压         有液晶提示符号   
断相          有液晶提示符号   
失流       有液晶提示符号   
逆相序          有液晶提示符号   
停电显示电池欠压        有液晶提示符号   
时钟电池电压低    Err-04      
透支状态        有液晶提示符号   
购电超囤积      Err-15


你应该找厂家给你换块表,或者 换一张新的电卡就可以了,可能是芯片坏了

3. 电气比例阀报错是什么原因?

因为你的入口压力是零,出口压力肯定是零,那么你的设定压力就肯定高于出口压力,也就是说比例阀始终达不到你的设定压力。因为这个比例阀的原理是用两个微型电磁阀来控制膜片上的气压,所以这两个小阀不停的开关想让出口达到想要的设定压力,就有不停的声音。出口设零时,因为已经达到了设定压力,两个阀不动作的,所以没声音。

电气比例阀报错是什么原因?

4. 谁知道(ERR2 ERR1 DEICE ICING POWER)是什么意思啊?

ERR2 ERR1 是错误的意思!DEICE ICING POWER:除冰结冰力量 ,显示灯状况及相对应制冰机工作状态显示灯状况, 显示灯状况制冰机工作状态POWER亮冰满 。

制冰机(英文名:ice maker或ice machine)是一种将水通过蒸发器由制冷系统制冷剂冷却后生成冰的制冷机械设备,采用制冷系统,以水载体,在通电状态下通过某一设备后制造出冰。
根据蒸发器的原理和生产方式的不同,生成的冰块形状也不同;人们一般以冰形状将制冰机分为颗粒冰机、片冰机、板冰机、管冰机、壳冰机等等。

5. 单相智能电表液晶屏一直亮,显示err-02是什么原因?

此情况属于电表出现错误代码,有可能是电表异常导致,为避免后续对您的用电及计费造成影响,请及时向电表产权人反映,如您属于广东电网的用电客户,请致电24小时供电服务热线95598,供电企业将会安排工作人员跟进处理。
希望我们的回答能对您有所帮助。

单相智能电表液晶屏一直亮,显示err-02是什么原因?

6. 单相智能电表报警灯和液晶屏一直亮,显示err-02是什么原因?

此情况属于电表出现错误代码,有可能是电表异常导致,为避免后续对您的用电及计费造成影响,请及时向电表产权人反映,如您属于广东电网的用电客户,请致电24小时供电服务热线95598,供电企业将会安排工作人员跟进处理。
希望我们的回答能对您有所帮助。

7. 单向电子式预付费电能表出现ERR2是什么意思

单向电子式预付费电能表出现ERR2是什么意思

8. 中凌plc老是出现err2是什么原因?

plc是一个工业小电脑,它出问题,首先要排除是PLC本体问题还是外围问题,如果是PLC本体出现问题,往往ERR灯会亮起来,或者是红灯闪亮,正常


状态一般是RUN运行绿灯亮,如果是本体发生这类问题,能成功修复的概率是不高的。
有些PLC通过里边的电池保持数据,电池电压低于某个阀值的时候,会有电池报警提示灯亮,这时候需要更换电池,而且需要带电来更换,如果电池完全没有电了,或者更换电池的时候没有带电操作,往往会造成RAM的数据丢失,这时候需要重新刷新程序和数据,所以PLC平时维护保养时候,要有程序和数据备份的习惯,否则到了关键时候没有了,只有重新编程和调试了。


电源故障也会占本体故障的一定比率,PLC输入一般是220交流,也有一些事24伏或者12伏输入的,但是里边有芯片,需要5VDC或者3.3VDC,所以有开关电源降压电路,这种电路因为电流大,温度高,在一些恶劣的高温或者粉尘场合容易出问题,如果PLC的指示灯都不亮的,一般就是开关电源坏了。开关电源坏,对于一般有点电子维修水平的人而言,维修起来并不算特别困难,比如控制芯片384X这些或者开关管坏的概率比较高,一般更换了就好了。


如果是有红灯猛闪或者ERR灯亮,往往是主板坏了,或者程序丢失引起,可以重新灌输一下程序试试,如果不行,也没有太多维修价值,最多把芯片的看门狗IC和复位电路更换一下,或者更换芯片的晶振,如果还是无法解决问题,也就建议放弃了,这个玩意集成度太高了,维修起来非常困难,而且主板的价格也不算特别贵,没有太多价值。
输出输出点坏,也是比较常见的PLC本体故障,特别是继电器输出类型的PLC,在一些频繁开关动作的场合,会容易挂掉继电器,继电器的使用寿命大概是10万次,往往用上3-5年,就可能坏掉了,这种问题也容易发现,毕竟看输出指示灯亮,但是用万用表测量没有触点闭合或者断开就可以发现问题了,拆开,找一些国产类似的小继电器更换,一般都问题不大。如果是晶体管坏了,常见是输入接进去了高压,输入输出都可能损坏,往往要更换光耦和一些放大晶体管电路。


如果是外围问题,可以根据电路图来分析输入输出的逻辑,从宏观上和设备的运行情况来分析,也可以屏蔽掉一些输入输出联锁点来分开测试找问题。如果有PLC程序更加简单,因为PLC都有在线诊断功能,可以单独执行,看看执行到什么地方对应输出的点状态是否正常,就可以找到故障点了。


最难的还是一些系统问题,特别是一些人修理过的电路出现问题了。有一年,长隆的大摆锤出现问题,他们设备部门有PLC的程序,也有上边工控机的程序,外边的电路图纸也齐全,而且能在线诊断各种状态,但是大摆锤运行到某一个逻辑点,就自动跳闸了,而且全部断电,没有任何报警和提示。他们折腾了很久找不到问题,也找了很多人来看过,都找不到故障点。后来我去帮他们看,在控制室看起来是没有什么特别的,因为该查的别人都查了,我亲自爬到10多米高处,有个现场的小控制器,里边有一些继电器在里边,因为我反复看了他们的图纸和现场的工作逻辑,判断问题点应该在这个箱子里边。我让他们开机操作了几遍,每次都是运行到一个继电器位置就跳总闸,但是这个继电器就是一个普通的直流继电器。我试着拆掉这个继电器线圈线,让他们再操作一遍,结果设备运行到一定时间,又停下来了,但是没有跳闸,我判断是这个继电器有问题,拆下来仔细检查,发现是继电器的续流二极管方向接反了,这样运行到这个继电器的线圈带电的状态,相当于12伏直流电源,直接加到这个续流二极管上形成正向导通,12伏电源短路了,所以电源跳闸了引起系统全部跳闸,把这个二极管颠倒过去就好了,估计当时有人检查更换现场时候接错线了引起的。因此这类型的PLC外围故障,并没有任何报警提示,一切看起来都是正常的,也没有任何东西坏,但是系统运行却不正常,这种故障是最难排除的,因为有多人检查和修理过,如果光看图纸和程序,是无法找到问题的,一定要下现场抓细节。